pour les electriciens du forum...
comment trouver le courant de ligne et la vitesse réel du moteur...
voiçi la plaque signalétique:
4400w cos =0.85 n82%
400v 3 ~
50hz 1500min-1 g=3%
je n'ai encore jamais fait ça,en plus je suis en menuiserie alors... tout ca doit surement etre tres loin pour certains...
voiçi la plaque signalétique:
4400w cos =0.85 n82%
400v 3 ~
50hz 1500min-1 g=3%
je n'ai encore jamais fait ça,en plus je suis en menuiserie alors... tout ca doit surement etre tres loin pour certains...
Invité- Invité
Re: pour les electriciens du forum...
Bonjour,
400V 3 ~ = courant 380V triphasé
50Hz 1500 min = 50 hertz fréquence européenne / 1500 tours/ minute
@+Gilbert
PS ajout 4.400 Watt c'est la puissance
400V 3 ~ = courant 380V triphasé
50Hz 1500 min = 50 hertz fréquence européenne / 1500 tours/ minute
@+Gilbert
PS ajout 4.400 Watt c'est la puissance
Re: pour les electriciens du forum...
plus pour un electromecanicien, pour moi comme gilbert
tochka79- Membres fidèles
- Nombre de messages : 2968
Age : 45
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008
Re: pour les electriciens du forum...
Une décharge ne doit pas faire du bien avec ce voltage
TINTIN- Membres fidèles
- Nombre de messages : 10559
Age : 74
Localisation : HERVE
Date d'inscription : 21/03/2008
Re: pour les electriciens du forum...
TINTIN a écrit:Une décharge ne doit pas faire du bien avec ce voltage
tochka79- Membres fidèles
- Nombre de messages : 2968
Age : 45
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008
Re: pour les electriciens du forum...
voiçi encore un exemple d'exercice..
pour moi c'est du chinois tout ça...
https://i.servimg.com/u/f10/12/80/57/43/img08113.jpg
pour moi c'est du chinois tout ça...
https://i.servimg.com/u/f10/12/80/57/43/img08113.jpg
Invité- Invité
Re: pour les electriciens du forum...
pigeonath a écrit:voiçi encore un exemple d'exercice..
pour moi c'est du chinois tout ça...
https://i.servimg.com/u/f10/12/80/57/43/img08113.jpg
Ça devient un peu plus compliqué , c'est pour un électricien basse tension , car on arrive dans les moteurs de machine à démarrer à vide , comme les machines de menuiserie.
Je n'ai jamais travaillé sur ces moteurs , c'est pour des démarrages étoile ou triangle.
Je te mets un lien si jamais tu as eu un cours sur ces moteurs. ( j'ai eu un cours sur celà mais depuis 45 ans c'est loin)
http://louispayen.apinc.org/cours/Moteurs-couplage.doc
@+Gilbert
Re: pour les electriciens du forum...
a) Pour moi la plaque moteur doit être 380/600V
b) en démarrage triangle.
attend toujours une confirmation.
@+Gilbert
b) en démarrage triangle.
attend toujours une confirmation.
@+Gilbert
moteur electrique
bonjour,
En fonctionnement normal, et pleine puissance
Si votre alimentation est 3x220V P=1,73 x 220 x I x cos phy donc le courant absorbé sera de 14 Ampères
Si votre alimentation est 3 x 380V le courant absorbé sera de 8,1 ampères
g= le glissement , la vitesse est de 1455tours par minute
Le problème est de savoir ce que ce moteur entraîne, quel mode de démarrage car le courant absorbé lors du démarrage peut être de 7 x supérieur au courant en fonctionnement, il faut adapter les protections en conséquence
Bien a vous
raymond Reynckens
En fonctionnement normal, et pleine puissance
Si votre alimentation est 3x220V P=1,73 x 220 x I x cos phy donc le courant absorbé sera de 14 Ampères
Si votre alimentation est 3 x 380V le courant absorbé sera de 8,1 ampères
g= le glissement , la vitesse est de 1455tours par minute
Le problème est de savoir ce que ce moteur entraîne, quel mode de démarrage car le courant absorbé lors du démarrage peut être de 7 x supérieur au courant en fonctionnement, il faut adapter les protections en conséquence
Bien a vous
raymond Reynckens
Reynckens Raymond- Membres en apprentissage
- Nombre de messages : 95
Age : 70
Localisation : Ampsin
Date d'inscription : 11/10/2008
Re: pour les electriciens du forum...
Reynckens Raymond a écrit:bonjour,
En fonctionnement normal, et pleine puissance
Si votre alimentation est 3x220V P=1,73 x 220 x I x cos phy donc le courant absorbé sera de 14 Ampères
Si votre alimentation est 3 x 380V le courant absorbé sera de 8,1 ampères
g= le glissement , la vitesse est de 1455tours par minute
Le problème est de savoir ce que ce moteur entraîne, quel mode de démarrage car le courant absorbé lors du démarrage peut être de 7 x supérieur au courant en fonctionnement, il faut adapter les protections en conséquence
Bien a vous
raymond Reynckens
wahouuu, professeur raymond quelle demonstration!!!!!
attention quand même, c'est un site colombophile, pas une assistance a étudiant en perdition!!!
mais qui a dit que la solidarité colombophile n'existait pas?
LAURENT- Membres fidèles
- Nombre de messages : 2329
Age : 56
Localisation : terre
Date d'inscription : 08/01/2008
Sujets similaires
» FREDDY BATS ( POUR SES AMIS 2 )
» Bons au bénéfice du site mondialpigeons
» Pour les femmes du forum
» Bons au bénéfice du site mondialpigeons
» Pour les femmes du forum
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|
Jeu 28 Mar - 19:03 par bats freddy
» je n'est jamais regretter les caillebotis en metal galvanisé
Mer 27 Mar - 19:13 par bats freddy
» bonjour de Normandie
Mar 26 Mar - 16:04 par haddock76
» j'en aie deja parler de cela
Lun 25 Mar - 19:46 par bats freddy
» économie
Lun 25 Mar - 19:27 par bats freddy
» le grit et les pigeons
Lun 25 Mar - 19:11 par bats freddy
» Un bonjour de Bourgogne
Dim 17 Mar - 0:51 par DARPHIN Dominique
» aération, ventilations du colombier
Dim 10 Mar - 18:33 par bats freddy
» télécharger logitiel unikon société
Mer 14 Fév - 14:17 par pigeonvole49